Большое спасибо за совет! На первый взгляд решение очень даже рабочее! Буду пробовать!)
Вид для печати
Василий Кашуба
Лимит будет ограничивать всегда. А в предложенном способе будет так называемое адаптивное ограничение. Ибо по мере прогрева сопротивление будет увеличиваться, а ток соответственно уменьшаться. Жесткое ограничение снизит эффективность разогрева установки.
Есть датчик тока, значение тока поступает в программу. В менеджере компонентов есть макрос преобразователя диапазона, с помощью него преобразуем значения тока диапазона 29-30 А в коэффициент 1-0 на который умножается значение с выхода П-регулятора ТРМ1, всё! Получается ограничение тока до 30 А, всё!
Вложение 56887
Всем большое спасибо за советы! Особенно Sulfur
Похоже на то что все заработало! ))) Пока испытываю на стенде! Вложение 56886Вложение 56888
И, я бы ограничил скорость изменения выходной мощность, чтобы нагреватели успевали нагреваться!
Макрос можно здесь взять , в проекте поста 40: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34636&page=4
Попробовал ваш вариант! Система попыталась стабилизировать ток - но с сильными колебаниями! Вложение 56889
Заменил программу на предыдущую (с пид-регулятором) ток четко стабилизировался! Вложение 56890
Пока мне вариант с ПИД-регулятором нравится больше!