Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста (или ткните носом), как работает реманентная память в ПЛК110 старой версии? Батарейка, аккумулятор, ионистор или еще как? А то что то ПЛК110-30 в маразм впал, ничего не помнит.:)
Вид для печати
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста (или ткните носом), как работает реманентная память в ПЛК110 старой версии? Батарейка, аккумулятор, ионистор или еще как? А то что то ПЛК110-30 в маразм впал, ничего не помнит.:)
На сайте лежит руководство и на старую версию ПЛК110, прочитать недосуг?
https://owen.ru/product/plc110_old/documentation
Напишу в своей теме дабы не плодить новых. Перестал открываться проект. Пишет ошибка в файле/библиотеке проекта. Это все? Нужно по новой все делать? Другие проекты открываются.
Напряжение на аккумуляторе 4.18 в. Памяти нет. Тыкающие в руководство, идите мимо, почитать РЭ я и без вас догадаюсь.
Добрый день.
В старых ПЛК для сохранения Retain использовался аккумулятор LIR2477.
Если он вышел из строя то память не будет сохраняться.
Создайте пустой проект, добавьте какой-нить retain массив, который будет один раз инициализироваться по отмашке флага xInit, например, циклом for.
Что-то в духе:
Ну и попробуйте поотключать питание и посмотреть за поведением ПЛК, если данные не сохраняются, то ПЛК сдавайте в СЦ.Код:If xInit THEN
xInit := FALSE;
(* здесь свой Retain массив наполняете данными, например, циклом или еще как-нибудь.*)
END_IF
Если сохраняются, то искать проблему сохранения переменных нужно в коде проекта, а не в ПЛК.
Там стоит G1605. Но что то как то резко выключается ПЛК при снятии питания,может в этом причина.
Вложение 57329