Заблудился в подключении. Не могу заставить привод вращаться от ПР200 по аналоговому выходу 0-10вольт. Схема в документации и маркировка на корпусе различаются.
Вид для печати
Заблудился в подключении. Не могу заставить привод вращаться от ПР200 по аналоговому выходу 0-10вольт. Схема в документации и маркировка на корпусе различаются.
Добрый день.
Вы открыли схему на выход 0...10 В, а прибор у вас с выходом 4...20 мА.
https://owen.ru/product/pr200/connection
ДА ну. Вот чуданул. Тогда резистор в 500 ом мне должен помочь, ограничительный ставить надо?