Что за датчики? У меня на очереди еще два десятка точек контроля, от ПВТ однозначно буду уходить
Можно в личку, чтобы здесь за рекламу не забанили
Вид для печати
Добрый день.
Прежде всего спасибо за обратную связь.
В свою очередь мы ознакомились с проблемой и провели однодневные испытания. За сутки одновременной работы нескольких ПВТ100, последовательно объединенных по Modbus, подобных отклонений не выявлено.
В настоящее время мы инициировали испытания на неделю, если есть возможность - сообщите, пожалуйста, подробности по другим устройствам в сети, чтобы наше испытание было максимально приближено к вашим условиям.
При образовании конденсата на датчике влажности показания могут быть неверными.
Спасибо за ответ. Когда я запускал систему, она тоже у меня в мастерской отработала неделю без вопросов. На объекте условия не такие тепличные, это само собой, поэтому проводку линий связи старался делать как положено. С пропаданием 7 устройств я разобрался, у клиента киповцы проявили самодеятельность и ничего мне не сказали. Заземлили в нескольких местах экран сигнального кабеля, сегодня приехал и прошелся по линии, последствия диверсии устранил ). Но: при всем при этом приборы OMIX и контроллер Delta на той же линии работали без сбоев, что говорит о проблемах с помехоустойчивостью ПВТ100. Вторая проблема - с конденсатом на датчиках и как следствие со 100-% влажностью в показаниях как я понимаю, не решается в принципе. Нужно датчики или периодически сушить и подогревать, но тогда поплывут показания температуры. Да и как это технически организовать? Мне нужно чтобы они работали 24/7 потому что на объекте этим заниматься никто не будет.
Работаем над тем, чтобы в дальнейшем улучшить помехоустойчивость.
Относительно второй проблемы, то здесь у ОВЕН ведется работа в двух направлениях:
1) Улучшение конструктива зонда(измерителя).(реализация 2-3 квартал в 2019). Кстати, подобная модернизация была сделана летом 2018 года, возможно, что у Вас оборудование из более ранней партии?
2) Разработка подогрева сенсора, с контроллером, позволяющим делать поправку измерений ввиду работы обогревателя. (реализация 2-3 квартал в 2019)
Вот сегодня с утра наблюдаю такую картину: на одном из датчиков связь есть (видно по логам OPC сервера), но показания замерли на одном уровне. На картинке видно. Сразу скажу, датчик на этом ПТВ меняли неоднократно, и сам ПВТ ставили другой, и кабели перекладывали, но ситуация повторяется.
Вложение 40471
Вложение 40472
А кстати вопрос техподдержке, есть ли способ дистанционно перегрузить ПВТ100 по модбасу, не дергая питание?
Добрый день.
Для перезагрузки ПВТ100 по модбас необходимо записать число 42330 в параметр 0х0011.
Вложение 40561