Добрый день.
Уточните, пожалуйста, о каком посте идет речь. Какой прибор опрашиваете?
Вид для печати
Прибор универсальный МОДБАС . Вот ссылка https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post302353
Разве имеет прибор значение , если БАГ или ФИЧ при опросе.
целое -3 ----- это 65533 без знаковое . У Вас все хорошо данные достоверные .
Но преобразование глючит .
т.е. первое фото из этого поста из той же "оперы"?
Только что облако мне заявило, что заводить более 50 тревог мне не положено.
Это прибито гвоздями, или гдето настраивается? И если жестко, то где почитать про остальные ограничения?
В руководстве нет ничего про ограничения облака на обработку данных.
Уважаемые разработчики, подскажите, будет ли возможность выводить потерю связи с прибором полноценную аварию? А то столкнулся с тем, что все аварии с котельной приходят, пока есть связь. Но пропадание связи остаётся незамеченным. Естественно я не сижу и не смотрю в монитор, а аварии получаю в виде уведомлений на андроид телефоне.
Соответствующую аварию можно настроить на вкладке Настройка событий/Системные события:
Вложение 46961
Думаю что стоит усилить это, так как если связь пропадет, то и признака от Овенклауда Вы не увидите. Связь такая уж тема, что диагностировать это нужно на конце, то есть средствами скады.
Как делать:
В ПЛК делаете инкрементирующую регулярно изменяющуюся переменную
В Скаде скриптом анализируете. Если более минуты значение не меняется, значит связи больше нет. Выставляете признак