А какая причина была зависания макроса? Пытался понять, не смог...Полезно бы узнать, чтобы в будущем на эти грабли не наступить.
Вид для печати
А какая причина была зависания макроса? Пытался понять, не смог...Полезно бы узнать, чтобы в будущем на эти грабли не наступить.
Из-за того, что при обрыве резистора сопротивление на входе стремится к бесконечности, при попадании этого значения в полином, происходит выход за разрядную сетку числа INT, в симуляции это выявляется заданием большого числа на входе, при этом на выходе получаем бесконечность в симуляции.
Добрый день.
Влияют ли макросы на производительность? Большая программа ПР200+2платы+СП307, так как сроки поджимали программа похожа на кашу, хоть и все прекрасно работает, если ради эстетики поделить программу на участки и превратить их в макросы , повлияет ли это на производительность ПР200 ?
И еще вопрос , смущает довольно большая задержка между СП307 и ПР200, от 1 до 2 сек, это из за того что у меня ПР200 мастер?
В догонку: объединение программы в макросы практически не влияет на итоговую производительность.
пид регулятор с дискретным выходом откр./закрыть доработан?
Юрий, я уже задавал вопросы по регкзр в тебе про онлайн макросы. Я правильно понял как он должен работать? И как ведёт себя при изменении направления
Добрый день, подскажите где можно найти макрос экстремума, ссылка в теме не рабочая