Я понимаю, что решение не слишком изящное, но других (во всяком случае, для моего невысокого на данный момент, уровня познаний в области панелей оператора, сетей, и т.д.) я пока не вижу...
Вид для печати
Вариант
Скрытый текст:
Вложение 56986
Вложение 56987
Вложение 56988 Вложение 56989
Вложение 56990 Вложение 56991
petera, шикарно! Спасибо огромное! Мне кажется, для Вас нет невыполнимых задач.:rolleyes:
Не понял только, что это за элемент?
Вложение 57015
В инструкции его не смог найти.
Макрос?
Это Графические Макросы из Моей библиотеки для СП300 https://web.archive.org/web/20171230...ad.php?t=25052
В отличии от макросов на Си, Графические Макросы работают и в эмуляторе.
Была еще тема Библиотека ГМ для СП270
https://web.archive.org/web/20170929...ad.php?t=14191
https://web.archive.org/web/20160916...ad.php?t=14191
Теперь только в кэше интернета..
Хотя сама библиотека продолжает жить и развиваться по мере необходимости
https://drive.google.com/open?id=18n...vDxGmRIV3WpeMC
ЗЫ.
Где теперь её взять и как пользоваться - в описании этого плей-листа https://www.youtube.com/playlist?lis...pEiuGtORbhJe6T
Архивы со всеми версиями библиотеки находятся здесь https://drive.google.com/open?id=0B1...UhDb1Q2WmFjOWc
Самую последнюю версию можно определить по дате в названии архива Например, ГМ для СП300_26_02_19.rar - версия библиотеки от 26 февраля 2019г
Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
Я не понял, вы как Petera написал сделали
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
или нет?
Какие биты ПР-ки сбрасывают? Подробней пишите или проект выкладывайте.
Да, так и сделал, но добавил ещё условие.
Вот проект Вложение 57038
Насчёт глобальных областей. Мой косяк, я просто сделал копию проекта и вытащил области, которые отвечают за связь со слейвами. Они видимо сделались локальными при копировании.
А так, они все глобальные. за исключением нескольких областей, которые находятся на экранах котлов.
Да, я взял 300. А где Вы нашли PSB 19? Я этот бит нигде не использовал