Можно закрыть видимые элементы экрана вторым окном, пустым, с размерами как у экрана (800х480).
А первое открывать поверх пустого окна.
Вложение 52248 Вложение 52249
Вложение 52250 Вложение 52251
Вид для печати
Можно закрыть видимые элементы экрана вторым окном, пустым, с размерами как у экрана (800х480).
А первое открывать поверх пустого окна.
Вложение 52248 Вложение 52249
Вложение 52250 Вложение 52251
Вариант номер 2
Будет именно так, как Вы хотите - видимые элементы экрана будут неактивными
Способ подходит если у Вас в проекте не используются парольный доступ или используете не все уровни доступа
Делаем для всех элементов экрана доступ по паролю, например 9 уровень
Вложение 52253 Вложение 52254
Теперь нужно манипулировать системным битом PSB68 - разрешить/запретить доступ девятого уровня.
Биты PSB для других уровней доступа - см. в руководстве панели.
При открытии окна сбрасываем бит PSB68
Вложение 52255
видимые элементы экрана будут неактивными
При закрытии окна - устанавливаем бит PSB68
Вложение 52256
Ну и чтобы первоначальный доступ к элементам экрана был разрешен, нужно в первый момент времени ф. областью ВКЛ. бит PSB68,например, при открытии окна или при включении панели (глобально)
Вложение 52257
Вариант 2 красивый, спасибо!
И отдельное Вам спасибо за ГМ для СП300 и, вообще, за постоянную поддержку участников форума!
Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу? Есть идея сделать это через функциональную область, но может еще какой вариант посоветуете?
Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу?
Спасибо, отличное решение!
Вопрос про функциональную область.
Панель собирает данные с приборов по одному порту и нужно передать их на ПЛК по другому, который также является слейвом по отношению к панели. Я эти данные копирую через функциональную область от приборов в ПЛК (Download ---> PLC порт), но этих функциональных областей создал по кол-ву приборов (но нумерация идет сквозная для регистров ПЛК). Режим - циклический опрос. Правильная ли эта схема организации передачи данных?
Сразу ремарка, приборы опрашиваются на 9600, больше некоторые не могут, поэтому ПЛК посажен на отдельный порт на 115200.