принято, спасибо. будем округлять
Вид для печати
Пункт из FAQ по веб-визуализации гласит:
11.2 Как посмотреть web-визуализацию из интернета? Достаточно подключить контроллер к сети с доступом в интернет и настроить маршрутизацию для IP-адреса контроллера(по умолчанию 8080) – никаких дополнительных действий совершать не требуется.
Каким образом подключать? напрямую в сеть, либо через хаб? Настройка маршрутизации в самом контроллере или в сети?
да. Название картинки в панели на латинице, Название файла из которого брал картинку на кирилице/
Сейчас проверил. Изменил наименование исходного файла на латиницу. прогрузил в пул потом в панель. Все получилось.
Спасибо за подсказу
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина "зависания" панели?
Панель СПК 107, оператор вводил имя пользователя в соответствующее поле и после ввода нескольких символов панель перестала реагировать на нажатие. Ушел и вернувшись минут через 20 панель уже работала исправно.
Вся информация со слов оператора
Панель новая с Ethernet. Буду на месте потестирую
Таймер TON в retain области (спк110м01),
после передергивания питания таймеры идут "сработавшими“ хотя реально их время еще не настало.
Есть ди какието особенности с хранением в retain?
Экземпляры таймеров бессмысленно делать RETAIN, поскольку сами таймеры построены на системном тике (который после перезагрузки начинает отсчет с нуля).
Скорее всего, проще будет ориентироваться на системное время.
Либо делать обертку вокруг таймера, чтобы в RETAIN попадало его .ET и при перезагрузке контроллера перезапускать его с новым рассчитанным .PT.
( NEW_PT := PREV_PT - ET; )