на сколь я помню, для ПЛК304 на диске было 2 дистрибутива CDS3.4 : patch2 и SP2HF1, которые надо устанавливать последовательно, вы пишите , что ставили только второй.
Вид для печати
Только что еще раз открыл диск.
Вложение 17727
Пробовал, выяснилось странное обстоятельство:
CodeSys стоит на виртуальной машине WindowsXP SP3.
Адрес контроллера 10.0.6.10
С реальной машины пингуется.
С виртуальной машины пингуется.
С реальной машины веб-конфигуратор коннектится.
С виртуальной машины веб-конфигуратор не коннектится.
Брандмаузеры, прокси отключены и там и там.
Пробовал разные браузеры на виртуалке, всё равно не хочет.
смотря как собрана виртуалка, если мост то должно работать, если за нат, не факт что будет
я не знаю кто Вам вложил диск к прибору, на нем есть логотип овена? я лично беру ПО всё с сайта http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk304/opisanie
У вас новый ПЛК из коробки?
Эти картинки с отказом в подключении были сделаны на реальной машине или виртуальной?
Как ведут себя индикаторы LAN и Работа при подаче питания и попытке подключения?
ПЛК новый из коробки.
Картинки с виртуальной машины.
Связь с контроллером установил (изменив только сетевые адреса!!!), только не установил причину сего происшествия.
Сетевые настройки при которых отсутствовала связь:
ПЛК304: 10.0.6.10(255.255.255.0)
PC(Codesys): 10.0.6.123(255.255.255.0)
Сетевые настройки при которых связь появилась:
ПЛК304: 192.168.0.191(255.255.255.0)
PC(Codesys): 192.168.0.192(255.255.255.0)
Только почему то на ПЛК не загорается индикатор работа и не начинает опрос по протоколу MODBUS:
Вложение 17743
Проект:
В ПЛК304 нумерация портов сдвинута (СОМ2..СОМ5) , в руководстве об этом ни слова (глумятся наверное),
в программе должен быть хотя бы один оператор.