Да. Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype заранее.
Из подготовительных действий - можете отправить мне ссылку на архив вашего проекта (адрес почты в подписи).
Вид для печати
Здравствуйте. Хотел реализовать выключение СПК107[M01] через функциональный блок sysExecute3 команду отправлял такую: 'shutdown -hP 1 "текст любой"'. При выключении появляется полоса загрузки, она доходит до конца, затем за ней идет следующая полоса, которая зависает на начале. Остается гореть только индикатор питания, подключиться к панели невозможно. Такую же команду вводил через консоль всё тоже самое. В связи с этим у меня вопрос, так задумано или что-то я делаю неправильно?
Вложение 50058
Здравствуйте. Пробую по модбас получить единицы измерения с датчика корунд-ди-001mrs, а мне выводится квадратик (пробовал и стринг и встринг), что я делаю неправильно. Данные в сриншоте.Вложение 50341
приходитВложение 503423586 word
Думаю, там приходит не ASCII-код (потому что единицы измерения могут занимать несколько символов), а числовой код единиц измерения (например, 0 - Па, 1 - кПа - что-то в этом духе).
Соответствие этих числовых кодов фактическим единицам измерения надо уточнить у разработчиков датчиков.
Это означает что мои действия правильные? Спасибо за помощь.
Добрый день!
Комбинированное окно - массив.
При выборе значения - нажимаются элементы за выпадающим списком (Там чекбоксы).
СПК110 М01
Таргет Версия: 3.5.14.32
Прошивка по-моему 1.1.0611.1056