У вас, видимо, версия Modbus Master - 3.5.7.0.
Надо поставить 3.5.5.0.
Вид для печати
Нашел где собака зарыта!
4 модуля новые, а 1 в старом стиле. Начал подключать модули по одному (старичка оставил на последок), добавляя каждый раз в программу шаблон, и на тебе все работает. Но подключаю последний - опрос сразу гаснет, все модули отваливаются, индикатор обмена на панели горит желтым. Все понятно.
Меняю прошивку на белой вороне, не помогает. Спасибо мне что рядом лежит второй комплект автоматики на другой объект, и там такой же мв110_8и(в старом корпусе). Меняю побыстрому, сетевые настройки оставляю - ВСЕ РАБОТАЕТ.
компутером модуль опрашивается норм. теперь понесу его в сервис. эта железяка отняла у меня два дня рабочего времени и еще отнимет много денег чтоб свозить его в сервис з 200 км. где справедливость
есть у кого соображения по этому поводу?
При чем тут тип корпуса, когда электроника внутри - одинаковая?