регулирует подогрев горячей воды, после автоматической настройки один цикл на открытие и закрытие отрабатывает нормально, потом убегает от уставки на 15 и более градусов в обе стороны
Вид для печати
регулирует подогрев горячей воды, после автоматической настройки один цикл на открытие и закрытие отрабатывает нормально, потом убегает от уставки на 15 и более градусов в обе стороны
автонастройка - это не панацея! обычно требуется окончательная ручная корректировка пид коэффициентов на объекте. успехов!
какой у вас установлен период шим (параметр а1-5)?
попробуйте его уменьшить.