так тут узкий диапазон, и сигналы не мВ, тут понятно проблем не будет.
Вид для печати
:D аппетит растет во время еды. Где-то пол года назад ко мне обращались с примерно такой-же задачей, и кажется таким же типом модуля. Помню что тоже динамически менялся диапазон, в зависимости от поступающего сигнала на вход ПР200. Так же боролись за 20 измерений в секунду. Насколько помню, задачу решили, может конечно условия были не такие жесткие. По памяти основные моменты были в том что сигнал на переключение диапазона выдавало ПР200, и для уменьшения нагрузки на сеть, работали по флагам чтения записи.
Похоже на сигнал хроматографа. Их обычно никто по Модбасу не гоняет. Ставят 24битное АЦП, к нему собственный процессор, который управляет измерением и всё обрабатывает в реальном масштабе времени. Или хотя бы складывает в буфер для неспешной передачи наверх по Ehernet. В старинных приборах - по RS232 или RS422.
Ревака Юрий а внутри диапазона не мВ ? :)
Причем здесь аппетит и новые вводные. Изначально был вопрос про сопряжение ПР200 с конкретным модулем и период опроса. И это и есть основная задача - как получить данные без потерь и за нужное время. Что с этими данными делается дальше, к теме отношения не имеет. Спросили - почему нужно именно так, я ответил. С возможностями реле разобрались, за это спасибо. Теперь я пытаюсь разобраться с модулем. Для этого мне нужно прояснить еще кое-какие моменты в работе ПР. Но эти вопросы почему-то игнорируются. Советуют смотреть РП, в котором ответов нет. А некоторые ответы расходятся с информацией в РП. По прежнему актуальны вопросы из постов 39 и 46.
Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый
Mike HG для задач реального времени подобная техника не предназначена.
А если брать постоянный опрос в цикле, то время опроса можно игнорировать, так как вы получите скользящее окно данный с задержкой на время опроса начиная от первого пинка.
Вам просто необходимо понять простую вещь - МВ раньше чем через 40 мс не обновит данные и даже если вы успеете их прочитать за это время дважды, вы получите те же самые значения из буфера прибора. Если вам надо быстрее - ищите другой модуль ввода аналоговых сигналов, который быстрее.
Если вам надо быстрее и обработкой занимается ПР200, смотрите когда к нему выпустят модули AI и какова будет их скорость.
На ПР модули цепляются по внутренней шине.
Ну или меняйте ПР на другое, у которого так же модули цепляются по внутренней шине.