Если приведение диапазона к 0-1, то как-то так:
Вложение 46718
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978&page=16
Вид для печати
Если приведение диапазона к 0-1, то как-то так:
Вложение 46718
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978&page=16
Здесь даже никаких проблем не видно, на выход по напряжению(0-10В) ПР организуете нагрузку 10 кОм, всё!
Вам поможет закон Ома для участка цепи, короче, советую посмотреть!
Если захотите лучше сделать, можно что-то типа ИТП-11 поставить(на токовый выход), я картинку привёл, как можно сделать!
Сразу мультик вспомнился: https://www.youtube.com/watch?v=8Kr23RvT--k
"на выход по напряжению(0-10В) ПР ?
Сразу вспомнил https://www.youtube.com/watch?v=G6hNS-BLJKI
Ещё варианты кроме ИТП-11 - СМИ2 или ИПП120, с ИПП120 можно не только любоваться значениями параметров, но и управлять процессом, мне кажется предпочтительным.
Нахожусь в море на судне, вышли из строя overheating control relay IFG Electronics ZB 788 W:
Measurement system- PT100
Measurement range – 0...100 °C; 0...200 °C
Outputs:
2 relays with make-and-break contact max. 3Amp
Switch function- heating
Output signal – 0...1mA ( important )
В ЗИПе ZB 788 W отсутствуют, заявку оформил, но выполнятся она будет неопределенное количество времени.
Нашел в ЗИПе реле ПР200-24.2 , решил его применить, создал проект, подключил, работает.
Но не смог разобраться с настройками аналогового выхода.
Как его настроить, подскажите. Спасибо.
"6.2 Аналоговые выходы AO1 и AO2
В зависимости от модификации прибор может быть оснащен 2 аналоговыми выходами типа «И» с диапазонов 4…20 мА или типа «У» с диапазоном 0…10 В Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
Пример 1 - При подаче на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
Пример 2 - При подаче на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У»."
Как определить какой у меня тип выхода?
У модели 24.2 выходные сигналы токовые 4-20мА, т.е. если значение 0, то на выходе 4 мА. Если 1 то 20мА. Модель 24.4 имеет выходные сигналы 0-10V.
Если бы Вы воспользовались моим советом, то всё уже бы подключили: создайте нагрузку для токового выхода = 500 Ом, падение напряжения на нагрузке составит 2-10 В, для выхода по напряжению я уже писал как подключить, единственное, что немного сместится начало шкалы, думаю это не принципиально, ну в крайнем случае чуть сместите риску начала шкалы, всё!
Как можно с такой элементарной задачкой два дня мучится?!