пробдема с подключением аналоговых входов ПЛК160
Схема подключения: источник постоянного тока от датчика 0-10 В, подключаю к аналоговым входам ПЛК 160. Просматриваю значение сигнала и вижу непонятку..... измеряю вольтметром напряжение на входе ПЛК показывает 10,3 В. Отключаю ПЛК от датчика и измеряю напряжение вольтметром на датчике получаю 5 Вольт. Думал что датчик глючный, но сейчас начал измерять выпрямленное напряжение от источника переменного тока и тоже самое.....Подключил второй датчик (другой фирмы и марки) все нормально! может быть есть секрет в подключении аналоговых входов на ПЛК 160???
Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж, а пока..
Вам уже писали
Цитата:
Сообщение от
capzap
ну еще бы знать полную маркировку как контроллера, так и датчиков.
но к сотрудничеству Вы упорно не склоняетесь ;)
У датчика Вашего шильдик есть?
Воспроизвести содержимое шильдика (выложить фото или просто переписать) можете?
Схему подключения изобразить в состоянии?