здраствуйте помогите пожалуйста
возможно ли управление скоростью асинхронного двигателя с помощью ПЧ овен преобразователя дистанционно и какая максимальная длина провода соединяющая выносной пульт управления
Вид для печати
здраствуйте помогите пожалуйста
возможно ли управление скоростью асинхронного двигателя с помощью ПЧ овен преобразователя дистанционно и какая максимальная длина провода соединяющая выносной пульт управления
Управление возможно (по 4...20, потенциометром, по интерфейсу), а какое расстояние нужно? А насчет провода для панели, то мы проверяли на 12 метрах, работало.
спасибо вытяжка над столами стоит на расстоянии от двигателя нужно регулировать поток воздуха при закрытии одного или нескольких воздухозаборников
Датчик разряжения (перепада давления воздуха) в воздуховод, выход датчика на ЧРП и настраиваете автоматическое регулирование.
хотят как обычно дешевле да позлее
НЯП эта панель связывается с ЧРП по RS-232, получая с него питания. Пробуйте.
Ну и потенциометр отдельный никто не отменял.
спасибо будем пробовать