Вложение 36145
Входы-выходы привязываются простым drag and drop'ом . Для команды с ВУ вам лучше создать переменную простого типа в ветви "Переменные". По ее адресу будете посылать ТУ,а через ФБ ТУ будет уходить на реле ЭНМВ
Вид для печати
Вложение 36145
Входы-выходы привязываются простым drag and drop'ом . Для команды с ВУ вам лучше создать переменную простого типа в ветви "Переменные". По ее адресу будете посылать ТУ,а через ФБ ТУ будет уходить на реле ЭНМВ
День добрый!
Спасибо, всё отлично заработало. Единственно только надо поставить галочку в настройках блокировки "использовать начальное значение", иначе команда не проходит. И не понял логику работы блокировки, если в настройках модуля в контролере указать в группе телеуправление все реле ТУ включая и реле для блокировки, то при подаче команды на отключение срабатывает не реле отключения, а блокировки. Если оставить только реле вкл. и откл. то команды проходят как положено.
День добрый!
Продолжаем тему. В качестве контролера на ТП установлен ПЛК323-ТЛ. В ячейках для сбора ТС и выдачи ТУ установлены модули МК110-4дн/4р. Если в конфигурации модуля добавить каналы ввода, то опрос входов идёт нормально. Если к имеющимся каналам ввода добавить каналы вывода (Выходы (Бит-Чт)), то данные по входам пропадают.
В общем с наскока не получилось ничего настроить. Пришлось разбираться, получается имеется три вида каналов вывода в конфигурации.
1. Выходы(Зп) - запись значений скважности. Аналоговый выход.
2. Выходы(Чт) - чтение значения скважности. Аналоговый вход.
3. Выход(Бит-чт) - чтение положения выходного реле. Дискретный вход. Код функции модбаса 3, то есть чтение из регистра 50. Запись происходит в этот же регистр но кодом 16.
Включения и отключения выходных реле добился только путем записью через Выход(Зп): 100 вкл, 0 выкл, но там аналог. Плюс как потом это привязать к ФБ управления выключателем ещё вопрос. В общем вопрос такой: ошиблись с подбором оборудования? Или можно допилить опять через функциональные блоки? Подскажите, кстати, можно ли преобразовать дискретный сигнал в налоговый, не могу найти в описаниях блоков похожее.
в этой теме дал вам файл с исправлением http://www.owen.ru/forum/showthread....d=1#post284043
Добрый день!
Ответил вам в той теме. Кратко, ничего не изменилось.