МСД-100 Ошибка(1)
Имеется ПЛК-150.И.М (Мастер Овен8) , 4 модуля ввода тензодатчиков (Скрость 9600, адреса 16,24,32,40). ПЛК значения видит. Codesys значения видит.
МСД-100 в отчёте во всех каналах Ошибка(1), в отчёте на флешке E1.
Что означают ошибки, E0, E1, E2 и т.д?
-
МСД100 у Вас настроен мастером или Slave?
-
МСД-100 Настроен на Slave. На флешку пишется Е1 на всех каналах.
Я так понимаю, что неправильная настройка соединения.
Но по-моему в CoDeSys те же самые настройки, что и на МСД. Может я что-то не вижу?
-
МСД100 настроен в режиме slave сбор данных происходит по интерфейсу Овен8 с плк63 на всех каналах ошибка(1).
При подключении в режиме Мастера на всех каналах ошибка(4).
Что означают ошибка(1) и (4) - Е1, Е4?
-
В режиме Мастер от ошибок избавился, но в значения каналов входит 0 вместо числа, в чем ошибка.
И нужно понять как запустить в режиме Слейв
-
Погодите, но, ведь, в описании прибора сказано, что "Работа в режиме MASTER и SPY (режим прослушивания линии)"
Т.е. никакого слейва вообще нет.
-
В общем распишу всю схему.
СП270 (Master) + плк63 (Slave) + МСД100 (Spy) все это подключено по одной линии RS485. СП270 опрашивает ПЛК63 и тут все в порядке, между ними МСД100 прослушивает линию, а тут уже не все впорядке. Адрес ПЛК63 - 16, нужным каналам включен режим Овен задан Hesh - D11F и Индекс от 0, 1 и тд. Настроен МСД100 в режим Spy по интерфейсу Овен8, Сетевой адрес 16, Hesh -D11F, Индекс 255 (пробовал от 0 без толку). На каналах в МСД весит ошибка(1), в чем я ошибся?
-
У Вас панелька и ПЛК63 по какому протоколу работают?
У СП270 возможен только протокол ModBus.
А функция Spy доступна только для протокола ОВЕН.
Получается, Вы в одну сеть вешаете приборы с разными протоколами, я правильно понимаю?
-
да правильно, плк63 работает по обоим протоколам. Хотелось бы еще после сбора архива получить данные как историю в СП270 не занимая порт download на панели.
-
Погодите, немного не пойму:
Вы подключили 63-й к панельке по RS-232 c помощью КС2, а МСД100 к 63 по RS-485, так, или как?