Можно соединить без проблем параллельно выходы реле -логика "ИЛИ".Только логика работы такого соединения будет соответствующая(ИЛИ) .Только смысл ,если входов хватит на руч\автомат.
Ребята ,не забывайте выкладывать проекты на форум, не жадничайте:)
Вид для печати
Можно соединить без проблем параллельно выходы реле -логика "ИЛИ".Только логика работы такого соединения будет соответствующая(ИЛИ) .Только смысл ,если входов хватит на руч\автомат.
Ребята ,не забывайте выкладывать проекты на форум, не жадничайте:)
А без проблем, мне не жалко. Как нарисую - выложу вместе со схемой. Да-а-а-а...нелегка ты, релейная логика после ST...Как вы в ней работаете? Или это с непривычки...Цитата:
Ребята ,не забывайте выкладывать проекты на форум, не жадничайте
С непривычки ,В примерах кнопки для Вас.Только релейная логика -это скорей LD ,а тут FB:p
ещё мысль....
в рубильник авт/руч переключает не только режим реле (подавая соответств. сигнал на "одну ногу"),
но и ВХОДЫ (ведь в ручном мы всё равно не реагируем на датчики и наоборот)
точно так же можно мультиплексировать и часть выходов, если они не работают одновременно.
тогда может хватить и одного ПР110-12/8
Выкладываю некий набросок с необходимыми условиями реализации сего шедевра. Возможно, пригодится для тех, кто только начинает, в плане наступления на мои же грабли 8))) Сразу прикладываю возможный вариант ручного управления (Над автоматом, чувствую, придется голову поломать. Cижу, шифрую над TOF и TON). Но это ничего...Меня сейчас больше интересует мнение по поводу разводки сигналов и команд по 2-м реле. Если указанный вариант реален - буду продолжать. Если чушь полная - пните, начну сначала (как у Макаревича). Все-равно победю - я упорный...8)))
P.S. Если все вышеперечисленное реализуемо (пусть даже в другом варианте, но именно на ПР110), будьте так добры - свистните мне тогда на эту ветку. Может еще чего есть смысл докупать. Дело в том, что чем раньше я наши закупки потереблю - тем раньше они все и закажут. А подобных "пультов" мне еще не один делать придется...
В вашей схеме ,что отсутствие разрешения на ручную работу (0) ,что аварийный останов -одно и тоже ,значит можно оставить один если 2 ПР.Потому как всеровно где сделать блокировку по входу или по выходу ,всеравно будет (0) на выходе.
В вашем варианте можно использовать 1пр для двух режимов
Только схемы лучше выкладывать в областях применения
Благодарю, rovki. Сюда зашел потому, что мне нужен был именно "экспресс"-совет по разводке команд и сигналов на реле. Т.е. в том, в чем я - полный Дубдеревохвойное. Просто не очень хотелось после этого все переделывать. Сейчас - с ночи, голова не очень шурупит, а в понедельник - заказываю реле и с головой в работу. Как наваяю что-нибудь стоящее (ну, по крайней мере, мне так будет казаться 8)))) выложу, как скажете, в области применения. Только, сдается мне, я еще не раз Вас побеспокою. Так что не обессудьте. Еще раз - спасибо!
Вопрос, а когда будут в продаже ПР-110-220-12ДФ-8Р ?
Насколько я знаю, производится первая партия приборов.
Скоро (исчисляется неделей) будет новость о выпуске этого варианта исполнения.
1. Планируется ли получение на ПР разрешения Ростехнадзора на применение?
2. Можно ли параллельно входу 220 в подсоединять катушку пускателя?
3. Не получилось сменить прошивку ПР через адаптер АС-7. Это так и должно быть или у меня что то не так работает