Добрый день. Не подскажу. Не помню.
Требования простые:
Порт RS-485 или RS-232. Если 232 - то надо понимать какие ножки задействованы. Если RFID питается от самого порта ПЛК - тут сложнее.
Ну и наличие описания протокола обмена.
В ПЛК все проще:
Команда открыть порт
Формируем и отправляем запрос информации (как это описано в протоколе обмена).
Ждем заданное время ответ.
Получаем ответ. Разбираем его, выделяя полезную информацию.
Если не нужно снова опрашивать - закрываем порт.
Если найдете такие устройства с ModBus (что вряд ли) - сэкономите себе немного времени и денег.
-
Добрый день..а есть какие то наработки по эл.счетчикам Энергомера....интересует серия СЕ301
-
Кстати вопрос к гуру. Предположим мы выставили таймаут 1500 мс, а ответ прибора будет всего 15 байт - что произойдет ?
собственно есть протоколы, которые а) не имеют фиксированной длины ответа и б) не имеют размера ответа в его заголовке.
Собственно МЭК61107 один из таких протоколов.