конфигураторы работают по протоколу овен, если меняете настройки то изменения обычно вступают после перегрузки по питанию модуля, есть модули у которых есть специальный регистр для применения изменений. Из вопроса Вашего не понятно, что значит не получается связаться, на старых настройках плк/панели? Или уже на новых?
-
После внесения любого изменения в настройках и ввода команды эплей для записи параметров, связь конфигуратора с прибором пропадает, МЭ выключаю, включаю, но связаться с ним уже не получается, конфигуратор не видит, а получается только после установки перемычки заводских установок. Возвращаю заводские установки сетевых настроек - все работает, но мне как миниму адрес прибора изменить нужно, т.к этот будет занят. Да и вообще, не понятно, почему не могу внести изменения в сетевые параметры?
-
Вопрос нужно было задавать не здесь, это тема про новые, разрабатываемые модули.
Конфигуратор на данный момент работает только по протоколу ОВЕН. Это значит чтобы он мог связаться с прибором - его надо перевести на этот протокол.
Соответственно после изменения сетевых настроек надо записать их и перезагрузить прибор (минимум послать команду apply).
Видимо Вы выбираете ModBus. Прибор применяет их, и в этот же момент конфигуратор перестает видеть прибор.
-
Спасибо, да, я действительно не пробовал после конфигурирования пробовать связаться с ним через ПЛК, а пытался связаться опять конфигуратором. И извиняюсь за не в тему.