Вложений: 1
ПР200 управление каскадом
Доброго дня уважаемый форум. Обращаюсь к вам за помощью.
Ни как не могу победить свой первый проект. Это каскад котлов с тремя значениями регулировок, t-задания, t-уставки на включение каждой ступени, t-на выходе каскада.
Вроде как включение ступеней работает и при повышении t-задания они по очереди подключаются. Но мне нужно доработать алгоритм, а именно сделать отключение ступени при превышении t-выхода от t-задания.
У меня получилось отключать все ступени, а нужно только одну.
Наверняка я что то сделал не так. Возможно уже есть готовое решение, поиском по форуму ни чего не нашел.
Прошу не судить строго. Занимаюсь этим всего лишь неделю. :rolleyes:
пс... переделал проект под версию 1.15.215.19479.