Почему элемент "текстовый ввод" не отображает значение переменной к которой он привязан в дереве системы после перезапуска среды исполнения, а записывает в переменную значение 0? Как это исправить?
Вид для печати
Почему элемент "текстовый ввод" не отображает значение переменной к которой он привязан в дереве системы после перезапуска среды исполнения, а записывает в переменную значение 0? Как это исправить?
Мда.....UP Я формулирую неправильно вопрос или здесь помощи не найти?
Покажите скриншот со свойствами элемента ?
Вложение 46425
Вложение 46426
Вложение 46427
Благодарю.
Дело наверное не в свойствах контрола, а в свойствах параметра. У параметра, который связан с контролом, надо в свойствах поставить Сохранять = Да