ПР 200 + ИТП 14
Добрый день, уважаемые!
У меня в проекте появилась необходимость через ПР200-24.2.1.0 с аналоговым выходом, вывести значение высоты операторам, для этого хочу использовать ИТП 14.ЗЛ.Щ9.К, так как нет возможности разместить в поле видимости ПР200. На пр 200 значение приходит от МВ110 224.2АС и передается на ПР200 по RS485. Вопрос как вывести сигнал 4-20 на выход ПР200 для изменения значений на подключаемом ИТП. И как правильно подключить ИТП. И Возможно ли это. ИТП пробывал подключить по схеме нагрузки типа И, как вывести значение с пр 200 на аналоговый выход??
За помощь заранее спасибо.
-
Вам бы проще наверное было СМИ-2 привинтить к второму порту RS-485, использовать токовый выход для индикации мягко говоря не айс идея. Расстояние какое до ПР?
-
метр от панели до места установки ПР
-
от точки снятия показаний до места индикации метров 30, в принципе я так понимаю можно прям с МВ 110 попробовать считать параметры по RS485. Единственное мне необходимо конвертировать в обратном порядке значения высоты, так как датчик считывает от большего к нулю а отображать надо наоборот от 0 и выше.
-
Просто ИТП есть в наличии и ПР тоже, про СМИ я как-то даже и не подумал. Буду заказывать СМИ-2.
Спасибо за подсказку Godlike_S.
-
Не вижу проблем и на ИТП вывести, из логики необходимо провести масштабирование, выход на аналоговый канал идет в диапазоне 0.0-1.0 в формате float, где 0 это 4 mA 1.0 -20 mA, схемы подключения есть в РЭ. Для СМИ-2 так же есть шаблоны и примеры.
-
Юрий, если есть возможность, помогите провести масштабирование, на ПР200 приходит сигнал в виде числа с плавающей запятой в виде расстояния изменяющегося от максимального 370,00мм до 170,00мм на лазерном датчике 370мм это 4мА, 170 это 20мА на МВ при считывании как и на датчике цифра 370 когда под ним пусто, и при попадании предмета под нее уменьшается в зависимости от высоты предмета. Как в ОЛ отмасштабировать этот сигнал чтобы привести его к тем значениям которые написали Вы. Просто уже мозг кипит, ну не хватает мне его для данного вида искусства. Или хотя бы подскажите какие функции использовать.
Заранее спасибо.
-
Вложений: 2
Афигеть, наверно как-то так:
Вложение 45514
Такое впечатление, что человек ни разу в школе не был!
Вложение 45516
-
Вложений: 1
Думаю Вам подойдет макрос SCALE, примерный план в файле, если необходимо перевернуть диапазон, поменяйте местами "0" и "1", соответственно на ИТП так же необходимо провести коррекцию для 4 и 20 mA.
-
И, мне кажется, ничего там переворачивать не надо, иначе ничего не получится, короче, 170 должно соответствовать 4 мА, а 370 - 20 мА, надеюсь понятно!