Нет ли случаем ни у кого написанной программы в OL для ПР200 (можно и не 200 :) ) по поддержанию перепада давления между двумя измеряемыми точками системы теплоснабжения/холодоснабжения на определенном заданном уровне?
Вид для печати
Добрый день!
Нет ли случаем ни у кого написанной программы в OL для ПР200 (можно и не 200 :) ) по поддержанию перепада давления между двумя измеряемыми точками системы теплоснабжения/холодоснабжения на определенном заданном уровне?
Кирилл не советую ставит перепад по двум точкам для насоса. Данфос делает такие перепадники но они не очень хорошо работают если есть изменение температуры тепло/холода носителя. Проще поставить мембранный бак. И еще будешь делать подпитку делай ее с лимитом времени.
Работать должно примерно так.
Сработал датчик низкое давление включилась подпитка. Если через Н минут или секунд давление не достигло уставки то остановка подпитки, насоса, установки и выдача аварии ПРОТЕЧКА В СИСТЕМЕ. Лучше прогуляться в хладолцентр и проверить чем перекачать гликоль или воду на пол и залить этаж.
Так Что ставь реле протока ( контролируем что насос работает ). Или простой датчик давления и контролируй нужное тебе давление.
Спасибо. я примерно так и думал - там необходимо два датчика давления типа ПД-100 для поддержание перепада между подачей и обраткой. ПР получает сигнал 4-20 мА от двух ПД и регулирует степень открытия-закрытия клапана сигналом 0-10 В
Здравствуйте!
Прошу помощи в аналогичном вопросе.
Суть в следующем. Есть ПР200 с программой, но нет связи с человеком, который её написал. У меня стоит задача запустить оборудование. Набор такой - датчик перепада давления ПД200 на подаче и обратке теплосети и три насоса Wilo IL-E80/170 (с частотным регулированием), два основных и один резервный. Смутило то, что при просмотре с дисплея при выборе показаний входов (точнее первого входа) и выходов (их два, на основные насосы) одни и те же цифры. Дистанционное управление работает (контакты замкнуты), но насос при выборе управления по внешнему датчику стоит. Сегодня посмотрел в программе, там со входа просто проходит линия на оба выхода, без каких-либо дополнительных символов-квадратиков-надписей. Подозреваю, что проблема в программе, а может я не так смотрел... Сам не разберусь, ибо не хватает ни образования, ни опыта.
Посему прошу помощи, посоветуйте как локализовать проблему и если дело в программе - что туда надо добавить?
Спасибо!
А, разобрался как файл программы приложить.
А физически если произвести замер АО1 и АО2 что выдают?
Может частотник не правильно сигнал воспринимает? На какого типа кстати управляющего сигнала частотники настроены?
А так да скорее всего нехватает каких-либо дополнительных символов-квадратиков-надписей в программе.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile284.gif
Думаю что все регулирование реализовано в частотнике, а ПР200 просто транслирует сигнал обратной связи с датчика. Возможно еще переворачивает 4-20 мА в 0-10v(зависит от модели )
Замер не делал, но судя по показаниям дисплея ПР200 - тот же токовый сигнал, который намерял датчик. На частотнике насоса есть выбор входного сигнала, я его же и указал (4-20 мА). Пока настраиваешь насос - он выключен, сигнал нулевой. Включаешь - на дисплее насоса символ выключенного состояния - сигнала-то нет...