Добрый день.
Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
Вид для печати
Добрый день.
Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
так, что контрольная сумма успевает исказиться настолько, что проходит проверку
Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
У вас кто мастер?
Разобрался. Связь по Modbus была не при чем. Уставка через блок записи в ФБ TON задается только в миллисекундах, а я пытался задавать в секундах. В этом была основная причина непонятного поведения таймера.