Нужно ли подключать параллельно обмотке реле диод?
Вид для печати
Нужно ли подключать параллельно обмотке реле диод?
Немного разверну вопрос. С "обычными" реле (вида Вложение 39552) , где есть только катушка и контакты, всё понятно - надо брать отдельный диод и ставить в параллель.
Далее, есть реле вида Вложение 39553, где помимо собственно реле, в розетку можно установить доп. модуль (на картинке серый блок в торце оранжевого реле). Эти блоки бывают разные, в т.ч. и с обратным диодом (схема вида Вложение 39554). Тут тоже все понятно - берем реле, берем модуль нужного типа и всё в порядке.
А еще есть миниатюрные реле вида Вложение 39555 (на картинке только розетка, реле не установлено, на контактах катушки 230VAC, но на постоянный ток розетка такая же точно по виду). Подобные интерфейсные модули реле есть у finder, omron и много у кого еще. На картинке видно, что перед катушкой нарисовано нечто под названием "Цепь защиты и индикации". Как минимум, в этой цепи есть светодиод, который горит при подаче напряжения на катушку. А есть ли в той цепи защиты собственно обратный диод? У производителей ничего внятного на эту тему не нашел.
Sergey N
Диод наверняка определяется тестером. Естественно, без установленного в колодку реле.Цитата:
А есть ли в той цепи защиты собственно обратный диод?
Кстати, вот инфа с офф.сайта
Вложение 39570
Там все написано.
---------
Лично я предпочитаю использовать комплекты со второй фотографии. Относительно недорого, просто, красиво и информативно. И, кстати, весьма надежно.
По узким реле от КипПрибор - производитель подтвердил, что в колодках PYF-011BE.24DC/24DC в блоке защиты есть два диода, резистор и светодиод. Т.о. есть индикация, гашение пиков обратного напряжение и защиту от переполюсовки.
Итого: узкие реле в на 24В можно ставить без доп. диода и без доп. модуля защиты - там уже всё есть.
У колодок на 60В постоянки / 230В переменки (PYF-011BE.230AC/60DC) есть только индикация.