Стендовая установка
Добрый день!
В данный момент передо мной стоит задача создания электронной системы управления и телеметрии для стендовой установки. Сам стенд довольно простой, общее количество датчиков и исполнительных устройств не превышает 50 штук. Но есть одна сложность - нужна высокая скорость опроса датчиков и принятия решений. Частота опроса каждого датчика должна быть не меньше 50Гц. Кроме того нужна онлайн телеметрия с выводом на экран. Я думаю, что имеет смысл использовать модули МВ110-8АС, но встает вопрос, как собирать данные с этих модулей? Хотелось бы обойтись без посредника в виде ПЛК, а по RS-485 сразу слать в рабочую станцию, например с помощью преобразователя АС4. Но как на компьютере эти данные архивировать? Связка RS-485 -> OPC сервер -> SCADA система может создавать задержку, которой хотелось бы избежать. Да и системы архивирования в популярных скадах имеют разрешающую способность по времени до секунды, а нужно на два порядка точнее. Насколько сложным будет написание своего софта для работы по протоколу Modbus, или возможно существуют готовые решения? Можно ли использовать в качестве архивирующего устройства какой-либо ПЛК, а телеметрию слать на компьютер по Ethernet? Хватит ли у ПЛК ресурсов для обработки поступающих данных?
Заранее благодарю.
-
50 Гц... не получите. Берите LabView и нормальную плату АЦП на 50 каналов .. или из LabView с модбас работаете напрямую. (с модбасом со скоростью будут проблемы)
-
А можете посоветовать недорогой, но надежный АЦП? Никогда не имел опыта работы с ними. Есть ли более доступные альтернативы LabView? У начальства требование - весь софт должен быть лицензионным.
-
-
Платы АЦП - это уже килогерцы, мне кажется это избыточно. МВ110-8АС позволяет опрашивать каждый канал с частотой 200 Гц, почему нельзя использовать этот модуль?
-
Передавать в комп как будете?
-
тоже склоняюсь к решениям от NI.
-
по модбас скорость максимальная 115200 бит/c в реальности 100000 бит/c, 1 канал ~ 10 байт данные + сам протокол, 50 каналов, получается 12 раз в сек для 50 каналов. + в реале там еще задержки ответа и тд. Тут CANOpen или Profibus нужен там скорость 1Мбит/c и 12Мбит/c соответственно. Или модули с Modbus TCP поищи.. (Есть еще модули с USB просто, они дешевле PCI плат и для вас наверное самое то)
-
Это решается разносом по многопортовой плате.
Синхронизировать измерения в разных модулях как будете?
-
То есть я могу использовать модули МВ110-8АС, но каждый выносить на свою линию RS-485? Но нужно решить вопрос с приемом данных на ПК и их синхронизацией.