Здравствуйте вопрос по RS 485, можно ли к одному RS 485 подключить две штуки СМИ2, в точке выходящей из ПР200 (звездой) или обязательно подключать (шиной)
Вид для печати
Здравствуйте вопрос по RS 485, можно ли к одному RS 485 подключить две штуки СМИ2, в точке выходящей из ПР200 (звездой) или обязательно подключать (шиной)
а какая разница какой из элементов в шине мастер ? обязательно только конечный что-ли ?
При 3-х устройствах топология все равно осталась ШИНОЙ.
Собственно, дело не в топологии и скорости, дело в том, что соединительная линия должна быть согласована. Для этого на конце должно устанавливаться сопротивление, примерно равное волновому сопротивлению линии, т.е. около 120 Ом, чтобы не было отражения от конца. Если приборы соединить по топологии "звезда", то согласовывать придётся две линии, подключенные к одному мастеру, и сопротивление нагрузки окажется 60 Ом. А нагрузочная способность передатчика не рассчитана на другое сопротивление. Даже к двум телевизорам антенну подключают с помощью разветвителя, для исключения отражений.
Если линии короткие, то отражённый сигнал придёт практически одновременно с полезным, и вызвать ошибок передачи не сможет. Поэтому даже на больших скоростях можно соединить приборы короткими линиями в звезду без согласующих резисторов.
Проблемой может быть только один момент, если сограсующий резистор есть и он не отключается и мастер в середине.
О каких дистанциях речь?