Проверил в симуляторе - работает как надо. Там фишка в том, что Cycle ms в reg_KZR должно равняться времени цикла программы. Иначе, да, работает лишь бы как.
Вид для печати
Проверил в симуляторе - работает как надо. Там фишка в том, что Cycle ms в reg_KZR должно равняться времени цикла программы. Иначе, да, работает лишь бы как.
Понял, проверю!! У меня там точно не время цикла программы
Добрый вечер! Прошу Вашей помощи в вопросе "Автонастройка ПИД регулятора или ручная настройка".
Задача такая: Требуется поддержание заданной температуры ртутной лампы методом охлаждения. На аналоговый вход ПР200 подключен датчик температуры РТ100, на аналоговый выход 0..10В подключен аналоговый вход частотного преобразователя, который управляет двигателем воздуходувки, которая и охлаждает ртутную лампу. Программа управления практически написана, единственный затык это параметры ПИД регулятора, на данном этапе проблемма в не очень качественном регулировании. Пытался настроить, но регулирование получилось не совсем качественное. Использовал ПИД регулятор из онлайн базы "Простой ПИД регулятор. Версия 1.00", как я понимаю автонастройки в нем нет, или я не прав? В стандартном ПИД регуляторе, автонастройка есть, но не совсем понятно как ее включить, в документации этому уделенно мало внимания....
Ссылка на рабочий пример с ПИД, для получения коэффициентов https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post261159, описание по автонастройке есть HELP OwenLogic.
Добрый вечер!
Ребята подскажите! Не совсем понятно из документации как в стандартном ФБ PID переключить с "Режим работы регулятора-Холодильник" на "Режим работы регулятора-Нагреватель" и на оборот?
Если хотите из программы менять, то так не получится! А так в свойствах макроса верхняя строчка. Вы наверно только планы планируете, руки не доходят посмотреть?!
Вложение 47855
Улыбнуло! Спасибо!
Добрый вечер. Никто не знает как прикрутить антираскрутку интегральной составляющей к ПИД? или может быть есть готовый макрос с антираскруткой?