Сообщение от
Чили-Рома
Спасибо всем! Пока на макросе Rise-Fall клепаю. На одну машину сделал. Осталось продублировать на вторую и сочинить логику, которая будет запрещать их одновременное включение и одновременное выключение.
А ещё не могу побороть вход на 0-10В. На клеммах 5В (от USB), а на экране отображается 0.5. Переменную беру прямо со входа.
А регулировать надо именно эту характеристику, она идёт с подстроечного резистора на управление мощностью нагрева.
Джамперы 2 раза проверил, стоят, как надо.