Сообщение от
BlR
Все ясно что ничего не понятно :)
1. Я пробовал перекидывать с токового входа на выход 0-10 в надежде что внутренняя логика работает вход-АЦП-ЦАП-выход, однако что то там не так. Ибо при любом токе на входе ( 4, 12, 18 мА) на выходе я имею сразу все 10 В. Пришла мысль что возможно нужно нормировать сигнал, например задаю токовому входу что 4мА = 0 уе, 20мА = 100 уе, дальше как то типа вход-ToFloat-fDiv 100-выход. Но это просто предположение.
2. Общая точка у трех фаз - заземленная нейтраль транса. А здесь два гальванически не связанных импульсника 0-24 В. Впрочем старшие товарищи тоже говорят, что общие выводы можно соединить. Правда оговариваются, что можно - только осторожно :)