Блок параметров
День добрый!Вопрос в следующем,данные с мнемосхемы(с блока параметров) заходят на ФБ "Программа ST",при перезапуске MasterScada ,входы ФБ неактивные(серого цвета) и на мнемосхеме все параметры по нулям,хотя галочки "Восстановление при рестарте" стоят,подскажите можно-ли это исправить?
-
Если вам нужно чтобы значение в блоке параметров и на входах восстанавливалось, то вам нужно сделать команды. Команду связать с входом динамизации "Значение1" и выходом динамизации "Значение1", и с входом ST. Тогда значение будет восстанавливаться и на мнемосхеме и на входах
-
-
Еще такой вопрос по блоку параметров,есть 8 параметров 7 из которых вводятся произвольно оператором,а вот 8-ой хотелось бы сделать в виде выпадающего списка с фиксированными значениями ,возможно вставить выпадающий список в блок параметров?
-
Вставить нельзя.
Есть отдельный элемент "Выпадающий список", в принципе вы можете положить его поверх одного из полей блока параметров.
-
Я так и сделал,я думал может есть способ это сделать покрасивше.Спасибо за оперативный ответ.