Нет это два разных прибора. Не могу понять в чем причина. На бустах ничего подобного никогда не было. Набрал буст2 -ых и ..... не знаю че с ними делать. Надо уже на оборудования посерьезней ставить.... а тут несколько пусков в день 1 час работы и дольше месяца не стоит. Что может быть не можем понять.
-
[QUOTE=Пугачев Андрей;99384]Планируем открыть проект по разработке в 2013[/QUOTE/
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой стадии проект с выпрямителем и начат ли он вообще, если начат тогда хоть приблизительно будет закончен.
-
Здравствуйте, Андрей!
Пытаемся заменить вышедший из строя регулятор мощности на БУСТ2 с симистором. Контекст такой: вакуумная печь, графитовый нагреватель включен через трансформатор. Рабочий режим в первичной обмотке - 200 В, ~50 А. Купили симистор ТС 161-160, собрали всё по схеме на стр. 13 (рис. 3.6). После запуска внешне всё выглядит, как задумано, наверное. Только ток через симистор не идет вообще при любом положении регулятора "Управление". Пробовали менять управление с фазового на целочисленное, меняли полярность подключения УЭ симистора, всё без толку. Что еще можно попробовать? Спасибо.
-
Поменяйте местами провода между клеммами -IG и +IG. Укажите положение дип-переключателей
-
Провода менял, ничего не произошло. переключатели в данный момент 1...4 - off 5...7 - on 8 - off.
-
У меня элекролизер на 800А и трехфазный трансформатор 380 В/115 В.Мне нужно собрать тиристорный выпрямитель на основе ПЛК.
-
кто нибудь занимался этим вопросом?
-
-
В настройке тиристорных схем осциллограф очень полезен, он показывает всю картинку.
-
Возможно ли управлять ТТР через БУСТ2 ????