Вопрос по ТРМ210
Здравствуйте.
Есть вопросы по ТРМ210.
1) Я понимаю это двухканальный прибор. Как осуществляется переключение между каналами?
2) Автонастройка упорно склоняет меня к определённому значению, не обращая внимания на мою уставку... В чём может быть проблема?
Заранее спасибо!
-
1. ТРМ210 - это не двухканальный прибор. Это одноканальный ПИД регулятор, у него один измерительный вход, один выход работающий по ПИД закону, дополнительный выход (2-й) для сигнализации или регистрации и дополнительный дискретный вход для пуска/останов регулирования.
2. В РЭ подробно описана процедура автоматической настройки ПИД регулятора. Там сказано, настройка проводится за два этапа. 1-й: настройка на величине равной приблизительно половине уставки (SP/2, зависит от температуры объекта в нормальном состоянии). 2-й: настройка на заданной SP. Смена этапом происходит автоматически.
-
Всё, разобрался.
Большое спасибо!!!