добрый день.
прошу объяснить - как сделать управление уставкой на ТРМ201 с панели СПК107???
считать показания (благодаря форуму) я понял как, а с уставкой не получается...
Вид для печати
добрый день.
прошу объяснить - как сделать управление уставкой на ТРМ201 с панели СПК107???
считать показания (благодаря форуму) я понял как, а с уставкой не получается...
я это уже смотрел... как в кодесис это прописать?
По аналогии с остальными каналами опроса:
Вложение 55277
в руководстве по эксплуатации ТРМ201 ошибка?
в книжке инструкции написано:
уставка регулятора 0х0005 , а на листке краткой инструкции 0х0002 указано...
так какой правильный адрес на трм201 02 или 05??
я и тот и этот вставляю и если в одном я вижу на кодесис при запуске в PLC_PRG изменяемую уставку, но на ТРМ не вижу изменений, то во втором случае у меня на ТРМ цифры уставки просто моргают и все...
Уточнили, корректный адрес регистра уставки - 0x0002.