Просмотрел мануалы и примеры настроек. Не нашёл для двадцати входовых модулей, по скольки регистрам передаётся состояние входов. В настройках указал : сдвиг 16#0033 длина 2 рег. Это правильно?
Вложение 55195
Модуль Мв 210 202
Вид для печати
Просмотрел мануалы и примеры настроек. Не нашёл для двадцати входовых модулей, по скольки регистрам передаётся состояние входов. В настройках указал : сдвиг 16#0033 длина 2 рег. Это правильно?
Вложение 55195
Модуль Мв 210 202
Добрый день.
Вы указали корректные настройки.