Ничто не мешает измерить шунт обычным мультиметром. Да и в инструкции он наверняка указан.
Вид для печати
Ничто не мешает измерить шунт обычным мультиметром. Да и в инструкции он наверняка указан.
Номинал внутреннего шунта 121 Ом 0,5%
Я разве не правильно подключаю согласно инструкции ОВЕН Вложение 54357 , там разве рекомендовано?? .Цитата:
Сообщение от Алексей Геннадьевич;
[B
Объединяю Ов с СОМ4 подаю на датчик 24В , а выход (-) падаю на вход аналоговый А 4 . Вложение 54359Разве так нельзя . ?????
Датчик с активным выходом или с пассивным? Токоограничевающий резистор крайне желательно поставить последовательно ,тогда при кз ничего страшного не произойдет , главное номинал правильно подобрать, чтоб не "душил" 20ма . Его расчет есть в мануалах на датчик обычно.А лучше модуль гальванической развязки ТП, особенно если датчик "далеко".На схеме от ОВЕН ,что Вы выше привели в кружочке эквивалентная схема источника тока, куда собственно входит поснедовательно: источник напряжение , регулирующяя цепь датчика и общее токоограничевающее сопротивление ( самого датчика и возможно внешнего). Датчиков великое множество, все немного разные.
Стр. 18 РЭ. Прочтите, там про нагрузочный резистор написано, но это с учетом входного сопротивления Пр. Т.есть r вх.ПР200 121 ом, то при 24 в токоограничиваюий резистор должен быть 380+- 50 Ом если верить РЭ. Если номинал слишком большой будет, то датчик не будет работать во всем диапазоне .Можно подобрать экспериментально чтоб 20ма . было в цепи .
И датчики бывают и управляющие выходы 4-20 тоже бывают не требующие внешнего питания.