Здравствуйте!
У меня небольшие проблемы с прибором ТРМ232М. Никак не получается заставить контур 1 работать по графику, в зависимости от наружней температуры. Почему то он работает только по заданной температуры, ЗАДАНИЕ КОНТУР 1.
Тип графика установлен 1
Количество точек 5
Контроль обратки ВКЛЮЧИТЬ
Как заставить его работать по наружней температуре?
Что еще не сделал...
-
Просмотрело вопрос много человек, но никто ничего не сказал.
Вот что мне ответили специалисты OWEN:
Схема №3 подразумевает, что под контуром 1 контроллер распознает контур ГВС. Под контуром 2 соответственно контур отопления.
А контур, определенный как ГВС, всегда регулируется по уставке, заданной в параметре "Задание Конт.", задаваемый график же игнорируется.
Необходимо сменить конфигурацию либо переподключить управление клапанами.
-
"Тип графика установлен 1" - первый тип графика устанавливается НУЛЁМ в параметр "К1 Тип графика", "ugr". Ноль стоит? Очень интуитивно конечно. Влияет и на первый и на второй контур.
Сам на это попадался, спрашивал по почте и не дожидался ответа.
-
Вложений: 1
Здравствуйте! Помогите советом. Контроллер (а может и не он) ведет себя странно. Но ровно отрабатывает, то срывается вниз ...Вложение 53915
-
Возможно у вас включен контроль обратки?