Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, что может быть ? Есть ТРМ 210 щ1, который не выдаёт сигнал на ВУ (ТТР) , не с одного ни с другого выхода ?
При этом индикация К1 горит.
Вид для печати
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, что может быть ? Есть ТРМ 210 щ1, который не выдаёт сигнал на ВУ (ТТР) , не с одного ни с другого выхода ?
При этом индикация К1 горит.
Добрый день!
Укажите полную маркировку ТРМ210.
Какое ТТР используется?
ТРМ 210Щ ИР.
Реле ASH-40LA.
Что показывает миллиамперметр, подключенный в цепь выхода И?
Спасибо, Вроде разобрался. Необходим блок питания.