Адреса слейвов в запросе M-TCP разные установите, тогда тогда будет опрашиваться.
https://i.ibb.co/9gZGk47/2222.jpg
https://i.ibb.co/LCSMKQp/33333.jpg
А где этот параметр в OPС пусть знающие подскажут
Вид для печати
Адреса слейвов в запросе M-TCP разные установите, тогда тогда будет опрашиваться.
https://i.ibb.co/9gZGk47/2222.jpg
https://i.ibb.co/LCSMKQp/33333.jpg
А где этот параметр в OPС пусть знающие подскажут
Человек спрашивает конкретно про ОВЕНОВский ОРС, в котором это было недоступно, во всяком случае ранее. Что-то в ОВЕН-ОРС доработали?
Добрый день.
Да наш OPC, к сожалению, пока не умеет работать с Modbus TCP шлюзами.
Разработчики обещают это доделать, но сроки пока не говорят.
Могу посоветовать использовать MasterOPC
AlexCrane используйте виртуальный COM порт, тогда и ОРС будет настраиваться на COM порт и адреса сможете задавать.
Здравствуйте, у меня не отображается сниффер модбас, кнопка не активна в конфигураторе. Также нет параметра время ожидания ответа "Время ожидания ответа" в настройке режимов
Прошивка 1.13.01 она не последняя? Обновлений не находит