Можете предоставить удаленный доступ по team viewer?
Вид для печати
В руководстве пользователя веб-интерфейса: https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf
Можно либо удалить интерфейс и добавить заново - стр.117.
Либо отредактировать текущий - стр.106
Добрый день! Пытаюсь подключить модуль МУ210-411. ПЛК настроен на 2 схему подключения, внешни выглядит такВложение 54625. В кдс добавил шаблоны, затык не знаю какой IP адрес указать в соединение изернет_1 Вложение 54626. IP ПЛк 192.168.10 IP модуля 192.168.30. маска 255.255.255.0. Соответственно с модулем нет связт Вложение 54627
Добрый день.
Выложите скриншоты сетевых настроек из web-конфигуратора, пожалуйста.
1. Перезагрузите питание и затем приложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора вкладка Состояние | Обзор. Интересуют разделы Система и ПЛК.
2. Подключите контроллер к кодесис и во вкладке PLC210_03 посмотрите изменяется ли канал "Переключатель Старт/Стоп" при переключении тумблера.
3. Попробуйте ещё раз перепрошить контроллер с удалением настроек через веб-конфигуратор или внешний носитель (с файлом reset_plc)
Вы не прикрепили br-lan в настройках ethernet в codesys. Посмотрите, пожалуйста, видео: https://www.youtube.com/watch?v=mkpY3u7K8Kg&t=208s
на видио там уже присутствует какойто адрес Вложение 54628, а в моём случаи там нули Вложение 54629, вот я и не понимаю какой адрес туда прописать. br-wan я выбрал но без адреса не работает Вложение 54630.
Вложение 54631Вложение 54632
Переключатель проверил - работает.
А вот перепрошить не получается вот из веб-конфигуратора Вложение 54633
Вставлял флеш-накопитель в порт, перезагружал с зажатой сервисной кнопкой. Вроде как должен пискнуть (инструкции), а ничего не происходит. Сервисную кнопку тоже проверял - работает.