ОВЕН ПР200 и панель OMRON NB по RS485
Добрый день! есть задача подключить ПР200 ОВЕН к панели NB OMRON.
связь по MODBUS RTU. Панель - Master. ПР200 - slave.
физически у панели COM2 (RS485) 6 +, 8 -. У ПР200 RS485-1.
При этом адрес ПР200 16.
нужно просто в панели передать целочисленное число и вывести на дисплей ПР200.
Вроде и параметры связи правильно выставил и в панели и в ПР200. А панель не видит контроллер.
просьба выложить скрин настроек и ПР200 и панели.
Вложений: 18
КНОПКА сброс без фиксации
Спасибо! за отклики. Связь установил.
Есть проблема. Не смог решить.
Надо с панели организовать "сброс", например аварии. Те надо нажатием на кнопку без фиксации на панели (за одно нажатие) организовать на выходе ПР200 дискретный сигнал. Те пока кнопка нажать - на выходе ПР200 "1", а при отпускании "0".
Переключатель можно сделать, но тогда - два действия. Нужна кнопка.
Просьба посоветовать как решить эту задачу.
Панель не может писать в ПР200 по битовым переменным и ПР200 не может в режиме slave создавать булевые сетевые переменные. (Я не смог).
Во вложении работающий вариант связь панели OMRON и ПР200 ОВЕН.