Вам правильно сказали, могу повторить: либо Вы применяете промышленное оборудование либо сами что-то лепите, но это, что вы слепите к промышленному оборудованию никакого отношения не имеет!
Вид для печати
Такая проблема с таким большым сопротивлением нагрузки у вас с будет на токовом выходе с любым другим контроллером любого другого производителя. Ставьте разветвитель токовой петли. А в нормальном производстве понятия дорого не существует. А если дорого то это уже не производство, а гараж и самоделки.
Дорого я имел ввиду стоимость разветвителя, ибо в вашем случае это правильное решение этой проблемы.
Я за здравый смысл! Допустим у вас 6 ТТР со входом 4-20 мА и один выход ПР тоже 4-20 мА и Вы мучаетесь с подключением!
Мне кажется лучше взять ТТР со входом по напряжению 0-10В и ПР200 также в выходом по напряжению 0-10В + транзистор, включённый по схеме эмиттерный повторитель, при коэффициенте усиления тока 100, вы можете 200 ТТР подключить и достаточно одного источник питания напряжением 24В!
У любого способа есть свои плюсы и минусы, это ко всему относится, не ограничивается данной темой! Выбирая способ всегда приходится идти на компромисс в зависимости от выбранных приоритетов! Вот и подобрались: главное правильно расставить приоритеты, тогда все последующие действия будут ясны и однозначны!
Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:
Вложение 39499
И Овен опять неправильно подписало, что само и придумало, вместо Rн на картинке должно быть Rи! Rн, для него есть график - это полное эквивалентное сопротивление, судя по описанию самого Овена, короче, есть на овне хоть один в здравом рассудке, почему куда не коснусь, заметьте, я специально не выбираю, везде одни косяки! Почему на Овне никогда не смотрят, что они натворили?