При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
У тебя дискретные выходы транзисторные или релейные ? Чувствую что релейные и это плохо. Разумно брать ПЛК с транзисторными выходами и ставить внешние промежуточные реле.
TON установить на каждом выходе в программе.
Такая же фигня была на ПР114-м....
Razv, а у Вас ПЛК110 старой модификации?
Я на новом ничего подобного не замечаю.
так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами