Сообщение от
Sergeba
Это не новый проект, эти устройства работают в сети уже 7 лет. Причина того,что начались проблемы - это выход из строя ПЛК фирмы Insyte, после чего начались попытки пересадить сетку на ПЛК Овен. Почему я их должен выбрасывать? Отработав без проблем 7 лет с другим ПЛК, и заменив его на новый ПЛК Овен они начали глючить? Сомневаюсь. Больше похоже что глючит новый ПЛК и его надо, как Вы выражаетесь - "выбосить это полное гавно в помойку"
Или Вы тоже напишите, что "у Всех не глючит, а у Вас глючит..." Да форум полный сообщений о той или иной проблеме Овна и решения этих проблем через различные костыли. Я надеялся, что подняв эту тему кто подскажет как решить данную проблему или в каком направлении копать, а выбросить "полное говно" я всегда успею. Кстати, в переходный период сеть ещё работала от Scada, установленной на компе и ничего не глючило и адреса не слетали. Так что делайте вывод про ПЛК Овен или Овно...