По адресам регистров что в таблице .Только в ПР110 нет аналоговых входов .Кроме того можно всегда преобразовать флоат в инт и умножить,если нужно ,а точку передвинуть в панели
Вид для печати
По адресам регистров что в таблице .Только в ПР110 нет аналоговых входов .Кроме того можно всегда преобразовать флоат в инт и умножить,если нужно ,а точку передвинуть в панели
мне тоже интересно, если модуль аналогового ввода опросить панелью, можно эти регистры в пр110 запихать через панель?
уже в принципе все объяснил главный по ПР-кам, книгу от Кирилла поищите на форуме или может кто скинет, там все это описано, хоть и под старый ОЛ, узнать можно много.....Цитата:
Если не сложно объясните как получился адрес 8192 из 512
Я пробрел пр 114, датчики сегодня возьму с работы и попробую опросить. Книг много всяких перелопатил, но в большенстве из них все написано для специалистов в этой области коим я не являюсь. Для понимания текста необходимо знать все с азов (биты, байты, распределение памяти и т.д.), огромное спасибо rovk за очень простое объяснение что на что умножить и что куда подставить далее методом проб и ошибок с предметным изучением наиболее непонятных и интересных мне моментов.
понятно, спасибоЦитата:
в ИП320 нет возможности транзита данных, для этого нужна СМИ1
В Каскаде будет транзит (шлюз) с устройства на устройства .
Добрый день знатоки!
Подскажите пожалуйста, никак не удается изменить сетевой адрес ПР110.
Все отлажено, проект работает, через ПР-МИ485 контроллер замечательно опрашивается и управляется, но проблема в том, что контроллер отвечает только по дефолтному адресу 16.
В настройках прибора в лоджике не удается изменить адрес, поле есть, ввести можно, но нет никаких кнопок сохранить. Есть кнопка прочитать из контроллера, читаешь и адрес сбрасывается на дефолт 16.
Уже по-всячески пробовал, контроллер упорно отвечает по 16 адресу.
Это проблема так как в сети будет более 10 устройств.
Прошу помощи, в мануалах и на форуме не удалось найти ответ.
Спасибо.
Надо поменять адрес и записать в него программу, только тогда адрес меняется.
Если программы нет (исходника) тогда живите на 16-ом адресе.
Алилуя!
Все получилось!
Хоть бы где сказано было... даже в голову не пришло.
Спасибо огромное!
Могу ошибаться, но мне кажется в 51 версии ОЛ можно было поменять адрес прибора без перезаливки программы!