Подскажите, как объединить в сеть СПК207 и, например, несколько ПЛК73, где СПК является мастером для ПЛК, а на другой порт ему подключены модули ввода-вывода.
Может быть, была подобная тема, но я что-то не смог найти.
Вид для печати
Подскажите, как объединить в сеть СПК207 и, например, несколько ПЛК73, где СПК является мастером для ПЛК, а на другой порт ему подключены модули ввода-вывода.
Может быть, была подобная тема, но я что-то не смог найти.
Подымем тему. Примера такого тоже не нашел (только у меня 110-30). В ПЛК я всё настроил, видео-пример есть, а со стороны СПК нет. И с наскока не получилось, передать уставку (целое число) и отображение текущего значения энкодера. Может кто поможет примерчиком или ссылкой на видео-урок. Спасибо.
https://youtu.be/WhldODV1Cco?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
Ну и следующий пример.
С ПЛК73 все немного по другому - в нем в конфигураторе добавляются параметры и ставится галочка - опрашивать по сети.
За ссылку спасибо, посмотрел, НО сеть не поднять, походу как обычно у Овна, всё через одно место надо, версии библиотек и т.д. У меня в КДС-3.5 МодБас Слейв 3.5.4.0, а во втором не известно, видимо косяк в этом.
А второй кодесис причем здесь, там же только один модбас.
Тут самое интересное что не Овеновский косяк
Пробовал пустые проекты, без других модулей, сеть не поднять. В КДС 3.5 независимо от переменных, мастер должен опрашивать ПЛК, а у меня там Ахтунг в виде треугольника.
Скинул до 57600 при 30ms!!! И всё поехало, разбираюсь с переменными.