добрый день нашел на форуме Вложение 22549,а он не работает Вложение 22550 ОЛ117
спасибо
недоглядел,вообще то проект делаю на Пр200, файлик взял с форума как есть и не подумал ,а он для ПР110...
Вывод списка переменных на печать возможен? или это никому не надо. Приходится через PrintScreen.
ОЛ 117. Случайно заметил, разные переменные назвал одинаково, (первая и последняя строка на приложенном скрине). Программа их обрабатывает не путая между собой. Сначала как увидел в схеме - сам завис... Позже дошло, что это разные переменные, имхо должен ОЛ был предупреждать или пресекать, мол две одинаковых не может быть. Или нет?Вложение 23517
Здравствуйте!
В среде OWEN Logic (версия 1.9.125.108.19) в режиме симуляции неактивны входы 7, 8, 9, 12. Подскажите, это связано с программой или целевой платформой?
Выбираю в качестве целевой платформы ПР110 на 12 входов.
В моделях ПР110 на 12 дискретных входов присутствуют все 12 или есть ограничения?
В схеме с подключением входы разделены на 3 группы. Это рекомендуемое (связано с мощностью входов) или обязательное подключение?
Возможно использовать один соответствующий БП на все входы?